用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
422通讯口坏如何读出程序??????
上一主题
下一主题
wansl
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
253 点
下载积分:
521 分
在线时间: 248(小时)
注册时间:
2008-03-13
最后登录:
2024-03-09
查看wansl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-03 05:30
全看
|
小
中
大
现有一台fx1n-60mr-001的三菱plc,程序无备份,现编程口烧坏,买了一块fx1n-422-bd换上也不能通讯无法下载程序!请问大家还有别的办法把程序读出来吗???
分享
gaohongjin52
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看gaohongjin52的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-06 15:03
全看
|
小
中
大
是的,我以前也是这么用,422和232bd。422用来监视程序,232BD用来和上位机通讯,现在也完全可以吧232BD用力啊读程序。祝你好运啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
422通讯口坏如何读出程序??????
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问