drw_08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2016-04-03
查看drw_08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-02 17:20
油压机方面用到的,用FX3u-4ad和FX2N-2DA做模拟量输入输出,输入量分别有位移和压力,要求位移走到某一个设定值就改变动作输出,和触摸屏一齐工作的,具体要用到哪些指令啊?数据应该怎样处理呢?
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-03 08:11
用FROM  TO指令,我用FX2N-2DA和FX2N-2AD做过
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。