plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-08-15
查看plc123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-02 08:48
技能大赛上有一题,PLC与触摸屏相连,PLC无X端子接线,现控制一台电动机正反转,实现小车的自动往返,PLC的Y0和Y1上各连交流接触器一个以实现正反转控制,行程开关的动断触点与线圈串联,我想问一下,如何实现用行程开关控制,由于PLC上无X接线,实际中又不能通过触摸屏控制(触摸屏上无行程开关)?
[ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3042(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-02-13
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 20:19
难度不大,用触摸屏控制Y1,Y2接通就行了。至于电机一开始的运行方向,通过Y1/Y2的接通线头顺序选择,停止,则控制Y1/Y2断开就行了。

可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3042(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-02-13
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-03 10:37
引用
引用第12楼plc123321于2011-12-03 09:32发表的  :
仍不明白的是,行程开关动断触点断的是KM1或KM2,电机停止,而此时Y1或Y2仍运行,因为通过外部触点断开的接触器线圈,行程开关的控制在不用X的情况下,如何引入PLC的控制中?
10楼的回复的方案能否用梯形图或SFC图说明一下,谢谢!

你钻死胡同了,
外部的行程开关不需要引入PLC的,直接在外部控制接触器就可以了,Y1/Y2全部接通,
接触器只能有一个而且也只能有一个是处于吸合状态的。
外部行程开关,只有在到达电机换向位置的时候其中的一个才断开,等电机离开极限位置,则行程开关又闭合了,只要电机不在极限位置,平常两个行程开关都是接通状态的。
即使电机在极限位置,至少总有一个是接通状态的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。