plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-08-15
查看plc123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-02 08:48
技能大赛上有一题,PLC与触摸屏相连,PLC无X端子接线,现控制一台电动机正反转,实现小车的自动往返,PLC的Y0和Y1上各连交流接触器一个以实现正反转控制,行程开关的动断触点与线圈串联,我想问一下,如何实现用行程开关控制,由于PLC上无X接线,实际中又不能通过触摸屏控制(触摸屏上无行程开关)?
[ 此帖被plc123321在2011-12-03 14:05重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 08:56
你是在考验工控人的智商吗?
既然PLC没有输入点条件,那你就不能将行程连接到输出点(接触器)回路中吗。
这里的意思是PLC输出只能够作启动命令,而正反转是依靠外围行程开关动作切换方向了。
[ 此帖被wwcwwc在2011-12-02 11:48重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-03 09:43
回4楼:
   我理解触摸屏与PLC在这个问题上控制作用不大,电机正反转是依靠行程开关转换的。用逆向思维理解正反行程挡块,及行程开关既要作为启动命令,又要实现位置检测功能。在这个系统中始终需要有一个行程开关接通,另一个断开的,解决这个问题只能在挡块上实现了。