向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-01 19:54
今天把机子做好后,就开始试机,此机总共安装有7个NPN型常闭接近开关,每当有两个以上的接近开关通电时,所有的输入指示灯都会灭掉,输出同时停止,然后又亮,如此反复,如果只有一个或没有光电通电时,所有手动输出都正常,当接近开关用外供的24V电源(不用PLC自带的24V电源,COM与外供电源负端连接)所有功能都能正常工作,各位前辈是不是PLC自带的电源有问题?PLC+24V电压只有22V(不排除我的万用表问题)
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 15:29
都是一个开关(或接近开关)对一个输入点,没有做串联的,只是我的急停用X0做常开,X4做常闭,一定要X4常通机子才能工作,开关短路是不可能的,程序肯定是没问题,相同的程序我做了三台机都没问题,我是怀疑电源不足。
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-03 11:46
谢谢站长提醒!按你们这前说的辨别方法,应该不是假货,我今天换了一台上去工作正常,现在要求供货方更换。