楼主  发表于: 2011-12-01 19:54
今天把机子做好后,就开始试机,此机总共安装有7个NPN型常闭接近开关,每当有两个以上的接近开关通电时,所有的输入指示灯都会灭掉,输出同时停止,然后又亮,如此反复,如果只有一个或没有光电通电时,所有手动输出都正常,当接近开关用外供的24V电源(不用PLC自带的24V电源,COM与外供电源负端连接)所有功能都能正常工作,各位前辈是不是PLC自带的电源有问题?PLC+24V电压只有22V(不排除我的万用表问题)
shidegang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 201 点
下载积分: 680 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2015-04-02
查看shidegang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 10:18
看样子有点像感应开关的线短路造成的。你的感应开关是每个接一个PLC输入点还是串起来同用几个PLC输入点?
shidegang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 201 点
下载积分: 680 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2010-08-13
最后登录: 2015-04-02
查看shidegang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-02 16:16
外接的电源选得太小?你也太抠门了吧。