楼主  发表于: 2011-12-01 19:27
有一个台达14ES的PLC,由于要增加新的功能,需要修改一下程序,在电脑上修改后无法进行编译,也无法写入PLC中。编译时显示:“RST M1127"must be before"SET S10"。那位大侠指点一下。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 12:42
程序错误,如图操作就可。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-05 08:25
原程序本身就是有错误的,只不过在旧版本的编程软件上没有自检出来,你所说的功能应该现在是不存在的,因为能看得到程序了还不能编译吗?除非是只能读出一半程序.再者是加密(但要让别人不容易解密的PLC).
3楼  发表于: 2011-12-06 13:53
M1123:接收完毕。M1127:发送接收完毕。详细可看编程手册。M1127包含M1123有时通用。原程序是在旧的编程软件上编写的,已经编译过,一旦在新编程软件上修改后就不能编译,你如果能找到比较旧的软件试一下就知道了。