寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2024-12-14
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-01 19:27
有一个台达14ES的PLC,由于要增加新的功能,需要修改一下程序,在电脑上修改后无法进行编译,也无法写入PLC中。编译时显示:“RST M1127"must be before"SET S10"。那位大侠指点一下。
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2024-12-14
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-01 19:30
附件为修改前和修改后,阴影部分为修改内容。
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2024-12-14
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-02 19:09
2楼的,谢谢,我按你说的改了一下,可以编译,就是不知道原来的功能会不会有什么影响,我只是想通过X6让机器停下来,然后通过触摸屏上的启动按钮复位后才能启动。
我查了一下,M1123-接收完毕    M1127-MODRD/ROST/MODRW指令资料接收完毕
谢谢,我明天传到机器上试一下。
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2024-12-14
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-04 15:38
我今天把程序下到PLC上试了,没有什么问题,也能达到想要的效果,谢谢啦
还有一事,原来设计PLC的人能设计到简单的修改一下就无法编译程序,那么我修改后也不想让别人再修改,该怎么做?也就是像原程序那样。
原来的程序我试着随便改任何一个开关都无法编译,就是修改后再改过来(和原程序一样)都无法编译。
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2024-12-14
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-05 21:42
我也在期侍中……