无意间手动旋转步进电机(未上电时),结果一个带灯24V按钮亮了。
其间的电路时经过PLC的。不知道这样会不会损坏PLC(难保操作人员会没事转转之类的)。
我想问的是能不能借鉴 气阀电源线之间反接个二极管的 方法保护一下
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-12-10
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 07:58
这么说来,用的这套步进驱动器没有出来 再生点的功能。而且不知道是不是我接的不好,PLC带驱动器以后24V  输出升到 了26V