楼主  发表于: 2011-11-30 23:23
各位大哥,请给小弟提供点解释。最近我正在编写人机,可一直都灌不进PRO-FACE,抓狂!!!。是不是要初始化啊,还是缺少什么东西??
xcgksp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 696 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-11-12
最后登录: 2024-08-07
查看xcgksp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-01 16:14
1. 触摸屏第1次使用,内部没有程序,画面为正常提示
2. 触摸屏数据线不对,不能使用FX PLC的数据线,否则会把触摸屏通讯口烧坏的。应该使用专用GP编程线。
3. 触摸屏上电后,进入初始化界面,设定通讯口(一般默认的就可以)
4.将变成软件的通讯口设置成你的计算机RS232的端口, COM  ?