楼主  发表于: 2011-11-30 23:17
我曾经遇到这样一件事。多用炉变频器白天运行基本正常,一到晚上运行经常报警(过压)。经过重设定内部参数(加减速时间)、接制动电阻等,情况依旧。晚上偶然间经过配电室听见无功补赏柜(电容柜)传出交流接触器频繁动作的声音,这才想起一到晚上变频器经常报警原因。因为电容频繁通断产生的高次谐波引起变频器报警。白天用电大(感性负载多),无功补赏基本全部投入,没有频繁切换电容。一到晚上用电减少,引起电容柜频繁动作。经过无功补赏柜的调整后,变频器运行一切正常。
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-07 08:18
现在有人在推广在配电房安装滤波装置,不知有没有用?