西门子S7-200怎么实现先按启动按钮先启动
上一主题
下一主题
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
250 点
下载积分:
680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间:
2011-04-28
最后登录:
2024-10-11
查看andy陈的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-30 19:55
全看
|
小
中
大
S7-200的CPU224的有4个工位抽空,工位上有四个启动按钮,因为工位上进工件的时间不能一定,不知道怎么实现4个工位中,谁先按启动按钮我先启动这个工位的真空泵!
哪位前辈能帮忙解决下?
分享
wlw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
399 点
下载积分:
1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2016-12-06
查看wlw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-01 20:52
全看
|
小
中
大
例如;要启动第一路I0.0 就把另外3 路I0.1 I0,2 I0.3设置成常闭互锁跟I0.0串联。
要启动第二路I0.1就把另外3 路I0.0 I0,2 I0.3设置成常闭互锁跟I0.1串联。
要启动第三路I0.2 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.3设置成常闭互锁跟I0.2串联。
要启动第四路I0.3 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.2设置成常闭互锁跟I0.3串联。
这样就可以达到谁先按启动按钮 4 路中只能有一路启动。
分享