andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-04-28
最后登录: 2024-10-11
查看andy陈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-30 19:55
S7-200的CPU224的有4个工位抽空,工位上有四个启动按钮,因为工位上进工件的时间不能一定,不知道怎么实现4个工位中,谁先按启动按钮我先启动这个工位的真空泵!
哪位前辈能帮忙解决下?
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-04-28
最后登录: 2024-10-11
查看andy陈的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-30 21:12
首先谢谢,我没说清楚不能有两个同时进行
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-04-28
最后登录: 2024-10-11
查看andy陈的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-01 16:01
三个常闭那是只能允许一个启动,要求要坐到4个启动按钮随时会按,但要记录下来谁先按谁先启动!一台动作时间完了之后在扫描剩余的之前是谁先启动的,优先启动那个!
因为没碰过西门子的所以觉得复杂