各位前辈,请问,用变频做恒压供水,不用PLC,直接采用压感探头和变送器效果怎么样,如再加一个数显压力表呢,效果又怎么样呢?
望各位高手能与指教 谢谢
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-01 09:23
全看
|
小
中
大
应该说这是个简单的问题啊!,完全可以很好的控制啊!并不一定要用PLC来控制,要想压力比较稳定又要省钱的话,只需要一个数度比较高的压力传感器加上配套的数显压力表自带4--20mA的输入信号,可以设定上限压力和下限压力,用普通的变频器就可以了,如果对压力精度要求高的话,就用专用的变频器比较好。精度高低并不是PLC来决定的,压力波动大小也不是PLC来决定的,关键是智能仪表的控制精度,重点是压力测量和传送的精度和响应速度,想要压力波动小的话可以将上下限的压力设定值设定的比较靠近。