请教高手:有谁知道现场仪表的4-20mA模拟输出信号如何与触摸屏连接让触摸屏显示,现场有十一个仪表,中间需要加什么模块吗?触摸屏做个显示界面就可以了吗?
触摸屏的控制界面我都做好了,就缺现场仪表的显示值的显示界面。谢谢!
[ 此帖被xlqlh在2011-11-28 22:10重新编辑 ]
秦汉
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-29 13:53
先把仪表的模拟量信号接到PLC转化成数字信号  在在人机界面上显示 OK   PLC上要加模块.一般PLC主机上不带.