S7-200控制变频器启停减速 .rar (25 K) 下载次数:106 西门子S7-200PLC 控制台达M系列变频器,要达到的功能。手动时:点动台进按钮电机正转,松开就停止。台进到接近限位处检测到慢速接近开关,台即慢速进,进到前限位开关处停止。点动台退按钮电机反转,松开就停止。台退到接近限位处检测到慢速接近开关,台即慢速退,退到后限位开关处停止。自动时动作也一样。
问题是有时候(几十次会出现一两次)变频器不能停止,感觉是没通信上。
各位同仁帮忙检查一下程序问题出在哪里?
程序密码是1230
qcl8222
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 172 点
下载积分: 606 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-05
查看qcl8222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-11 00:14
应该是变频器干扰的问题  我之前遇到过  后来加了光电隔离485就好了  你试试