longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-27 19:08
我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-02 11:44
楼主,你的三相电源是没有进漏电开关,是不是你的零线还在漏电开关下面接着?如果是的,一样也会漏电保护。