楼主  发表于: 2011-11-27 18:36
图片:
主机FX1S-30MR,连接电脑正常,可以下载程序,但采用监视(写入模式)出现报警,见图
数据寄存器用了D1000到D2499之间的,作为文件存储器,但没有在参数设定中更改,也不知道在那里更改啊
在线等
wengjun8250
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 252 点
下载积分: 562 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-11-07
最后登录: 2024-12-20
查看wengjun8250的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-28 16:28
问题出在了你的D数据寄存器了,你可以把其中的怀疑的用常数换掉试一下,就可以找到问题了,具体你再研究一下了