三菱书上说,
位置控制指令DDRVI,和DDRVA两个指令,最大脉冲数为999999,  最大频率为10KHZ, 对吗,

可是我用,10000000个脉冲数和11KHZ的频率试验,还可以,不知道会不会有问题,

不知道它的最大  脉冲数  和最大频率  到底是多少,
多谢
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-11-14
最后登录: 2017-04-25
查看白发人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 16:23
32位时,1N,FX2N输出脉冲最大为100KHz,最小要根据加减速时间和最高速计算,16位时是10Hz----32767Hz