用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱J2S-100A伺服问题
上一主题
下一主题
xlxlab
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
318 个
工控威望:
405 点
下载积分:
1277 分
在线时间: 208(小时)
注册时间:
2007-04-20
最后登录:
2024-05-27
查看xlxlab的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-26 11:45
全看
|
小
中
大
请问各位有用过的朋友,J2S-100A伺服驱动器,我用PLC发脉冲,并且不需要方向,只用PLSR指令的情况下,驱动器上需要连接什么端子及线,一定要按标准接线接伺服才能运行吗?如CN1A,CN1B?谢谢
分享
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
1736 点
下载积分:
1136 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2021-11-27
查看yyqwxl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-15 21:43
全看
|
小
中
大
你只有一个伺服放大器,没有定位模块吗?买个定位模块吧,做定位很方便的,而且比较准确
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱J2S-100A伺服问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问