发表于: 2011-11-26 11:45
全看
|
小
中
大
请问各位有用过的朋友,J2S-100A伺服驱动器,我用PLC发脉冲,并且不需要方向,只用PLSR指令的情况下,驱动器上需要连接什么端子及线,一定要按标准接线接伺服才能运行吗?如CN1A,CN1B?谢谢
分享
农夫
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
340 个
工控威望:
4630 点
下载积分:
14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2011-06-07
最后登录:
2023-12-16
查看农夫的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-16 22:18
全看
|
小
中
大
PP或者NP------Y0或者Y1
EMG -------0V
SON -------0V
LSN --------0V
LSP --------0V
SG --------0V
ALM 是伺服报警 常闭点可以接一个X点
24V ---------OPC+VIN是MR-E系列 OPC+COM是J2系列伺服 不大记得了 有需要看联系我QQ260595212
希望对你有小点帮助