看这图,请问为什么1号PLC的Y有24V输出时,继电器能正常工作,但1号PLCY没有24V输出时,继电器一直不断的进行通断工作
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-08 18:04
全看
|
小
中
大
1号P L C是否是继电器输出型的,并且该Y点是独立C O M端的,1号P L C工作后Y接通才使2号P L C通电工作。