看这图,请问为什么1号PLC的Y有24V输出时,继电器能正常工作,但1号PLCY没有24V输出时,继电器一直不断的进行通断工作

tty
支持国货,少说多做。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2009-09-17
最后登录: 2019-08-25
查看tty的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 21:25
N线有电流经过24v继电器,线圈就会吸合,如果电流没有达到继电器的额定电流,吸力不能克服继电器弹簧的拉力,继电器就会断开,所以继电器就会不停的通断。