请问各位师付们;
   我看了300的外部和内部电路图,看了半天,它的输入方式是PNP接线方式,也就是源型方式,跟三菱漏型刚好相反。请问在这种情况下,我如何把NPN的传感器接入300呢?因为国内NPN的传感器用得最普遍。还有请问,300的输入自带有电压输出吗?像三菱的的输入是自带有电压的。不解请教各位师付、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
gaohongjin52
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gaohongjin52的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-24 12:48
三菱的FX的带电压输出,A.Q的不带,西门子200的带,300的不带。