本人有一套三相交流安川伺服器,功率是750w,想用它来研究学习用,可它的电源要求是输入三相220v,50/60HZ,可我厂里没有这样的电源啊,只有三相380v,50HZ的电,这可怎么办,我突发奇想,用三相变频器输出的电,作为电源啊,厂里有一台闲置的1.5kw三相交流变频器,它的电源输入是三相380v,50HZ的电,不知道我能不能通过修改某些变频器参数,来获取变频器输出三相220v,50HZ的电呢?要是能的话,主要是修改哪些参数呢?大侠们,都来说说看啊,该怎么做啊,不胜感激。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-24 09:01
引用
引用第3楼sunrisk于2011-11-23 21:48发表的  :
  买个三相隔离变压器,或是单项的220V也可以。变频器调到220V输出频率不是50Hz,楼主很有想法啊!
单相的 220怎么可以?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-24 09:03
引用
引用第2楼目空一切于2011-11-23 21:41发表的  :
用单相220V的电源也可以

你不是在开玩笑吧,单相 220怎么个可以法?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-24 09:07
引用
引用第8楼心情不错于2011-11-24 00:04发表的  :
直接使用一零 一火 220V 单相电源就可以了
要是单相 220可以,那我还犯的着来这发帖吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-24 18:17
大伙说的是,不能这样违规操作,要不然会出事故的。我只是这样想了下,主要是想听听大伙的意见。
专心学工控技术,请各位帮忙指教