个位老师,请问什么是字元件,什么是位元件,这个东西对我学习三菱软件很重要,我真的搞不懂他们有什么区别。请帮我祥细的讲说哈!
zjl140519903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 461 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 08:07
位元件处理的是开关量。如:X,Y,M,S,     其结果不是“1”,就是“0”。也就是我们常用的“开”或“关”。
字元件处理的是数字量。如:D,T,C,V,Z,     其里面存的是0--32767任意数字。比如:100ms的定时器T0.我要定10秒的时间,那K值为100.