楼主  发表于: 2011-11-23 14:03
图片:
当把X0置ON之后,D200的值一直在变中,应该只执行一次移位啊,高手指教。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-23 15:04
只要X000接通。每个扫描周期此指令都会工作一次。
如果想在X000接通瞬间执行一次指令,只要添加X000的上升沿或下降沿脉冲即可。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-15
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-24 10:31
引用
引用第1楼雪花飘飘于2011-11-23 15:04发表的  :
只要X000接通。每个扫描周期此指令都会工作一次。
如果想在X000接通瞬间执行一次指令,只要添加X000的上升沿或下降沿脉冲即可。

更正一下。没有看清楼主已经使用了脉冲执行型指令。但是本人实验数值并不变化。