用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX1N编程问题
上一主题
下一主题
飞龙舞天
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看飞龙舞天的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-22 11:40
全看
|
小
中
大
当X1接通时,把K10传送到D10
当X2接通时,把K20传送到D10
当X3接通时,把K30传送到D10
现在问题是X1 X2 X3是随机接通的,也就是说只接通X1 , X2 . X1X2. 或X1X2X3同时接通。当两个以上的端子同时接通时,只把数值最大的传送到D10,例如当X2X3同时接通时,只把K30送到D10 中 请问该如何编程
分享
飞龙舞天
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看飞龙舞天的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-22 12:47
全看
|
小
中
大
谢谢指点,我还不知道能同时一个D中写入不同数据呢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX1N编程问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问