当X1接通时,把K10传送到D10
当X2接通时,把K20传送到D10
当X3接通时,把K30传送到D10
现在问题是X1 X2 X3是随机接通的,也就是说只接通X1 , X2 . X1X2. 或X1X2X3同时接通。当两个以上的端子同时接通时,只把数值最大的传送到D10,例如当X2X3同时接通时,只把K30送到D10 中 请问该如何编程
分享
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
473 个
工控威望:
10131 点
下载积分:
11459 分
在线时间: 419(小时)
注册时间:
2007-11-10
最后登录:
2024-11-16
查看yuaiwu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-22 11:53
全看
|
小
中
大
ld x1 mov k10 d8,ld x2 mov k20 d8,ld x3 mov k30 d8,ld m8000 mov d8 d10,就可以了