楼主  发表于: 2011-11-22 10:42
台达VFD-B 380V 0.75KW  想在家接单相220V电先把参数调好,可不可以
feiniao355
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 292 点
下载积分: 517 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2008-12-12
最后登录: 2019-09-20
查看feiniao355的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-22 19:20
谢谢楼上,关键没变压器,如果是单相变压器,变频器报缺相不知道能不能设参数
feiniao355
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 292 点
下载积分: 517 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2008-12-12
最后登录: 2019-09-20
查看feiniao355的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-26 09:54
7楼的说法正确,今天找了个小变压器,220变110的,反过了接变压器发热,后来找个可调电阻接在220V端,问题解决,接变频器R和T不带负载给启动信号还有输出,没有任何报错