用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
我是新手装完软件点GPPW报错是什么问题
上一主题
下一主题
haha_520
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看haha_520的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-21 23:35
全看
|
小
中
大
各 位大师,小弟也想学习一下PLC,装好软件后,点GPPW启动程序时报错,说:为add-on追加菜单失败,考虑有以下原因 :1:内存不足,2,add-on用的寄存器损坏,我的内存是足够的,add-on用的寄存器损坏就不知道什么原因了,求高手解答,谢谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
我是新手装完软件点GPPW报错是什么问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问