楼主  发表于: 2011-11-21 21:16
通讯线的屏蔽层该怎么来处理呢?接地吗?为什么?
378671657
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看378671657的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-23 21:27
屏蔽线是用来抗干扰的,看用在那个地方,如果是通讯信号比如485就要把它接在COM端,其他地方用不用无所谓!