huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-11-22
查看huangyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 21:16
通讯线的屏蔽层该怎么来处理呢?接地吗?为什么?
lilindong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2008-01-10
最后登录: 2024-08-28
查看lilindong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-24 11:19
屏蔽线应该接到接头的金属外壳上面
lilindong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2008-01-10
最后登录: 2024-08-28
查看lilindong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-24 11:20
如果没有严重的干扰信号的存在,不接也是可以的