楼主  发表于: 2011-11-21 20:55
请问下各位,我用三菱 QJ71C24N 和富士温控表进行RS485通讯 用input 和output进行命令 接收和发送 富士PXR系列温控表我以前用上位机做过通讯的 我就是将上位机发送的报文格式,然后将其中发送到串口的字符串照搬到PLC中的output命令作为发送。 问题:我收到的数据竟然就是我发送的指令 一模一样 而且模块指示灯一直都是收和发同时亮灯,求高手帮忙。
bosshyup
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-11-23
最后登录: 2018-09-24
查看bosshyup的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-28 09:27
呵呵 ,以前玩过,即如485  modbus  rtu  之类的通讯  你可以在网上去下载一个串口调试软件,软后去买一个usb转串口的线,再买一个rs232转485的接口   成本100之内,可以用PLC发数据 软后用串口调试软件监视你所发出的字符,这样就可以监控你所发出的命令了,会很节省时间的,