大家好:
请问三菱FX系列PLC的扩展模块与扩展单元有什么区别, FX1N的PLC的后面是不可以直接,连接扩展单元呢,

还是先连接扩展模块后才可以连接扩展单元呢,

FX1N60MT 可不可以直接连接,FX2N48ET,

多谢指教,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-22 20:30
FX1N的主机可以使用FX2N-32E  48E的



扩展单元有电源,通常有入又有出,比如32ER,48ER。
扩展模块没电源。通常是8点或16点的。
特别提醒大家: