用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
电机,热继电器一起烧
上一主题
下一主题
工控康
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
221 点
下载积分:
753 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2011-05-13
最后登录:
2024-11-12
查看工控康的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-21 09:04
全看
|
小
中
大
公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
分享
dj19890525
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
127 点
下载积分:
606 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2013-02-17
查看dj19890525的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-03 17:56
全看
|
小
中
大
看看你的电机线可接错了,还有可能启动电源过大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
电机,热继电器一起烧
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问