工控康
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 221 点
下载积分: 753 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-05-13
最后登录: 2024-11-12
查看工控康的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-21 09:04
公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
xunxian0088
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xunxian0088的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 22:10
应该是频繁启动导致电机过热,重绕的电机质量有问题,建议还是买新的进口电机。