如果我用两个屏控制一个PLC,屏有232 485口,PLC只有串口.是否要加通讯模块吗?
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2024-07-26
查看f118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 14:32
是的,必须加个模块啊