FX-2N上连接了一个232BD通讯模块,PLC的编程口RS422与触摸屏连接,但调机时要断开摸屏连接电脑监测不到触摸屏,没有用过通讯模块不知怎么使用才能进行PLC和触摸屏同时监测。请指教
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 22:56
232BD需要电脑上也是232口,使用RS232线缆即可连通。2-3   3-2   5-5的接线方式。