楼主  发表于: 2011-11-20 13:56
现象:将正常运行的机器的程序下载到新的机器,触摸屏上很多数据都没有,启动停止动作正常,模拟量模块没有输出。且一运行模拟量模块就量ERC红灯。把I/O表和特殊模块重新设置也是一样。现手上有两个CPU,但是相同的程序下载进去出现的故障现象不一样。
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 721 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2025-01-04
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-23 12:44
特殊模块手册你看了吗?