fx3u+485BD+485ADP连接 触摸屏和变频器。485ADP连接触摸屏ok
现在我想通过485BD连接变频器,想通过设置 plc参数的方式 直接通讯,
就是不想用设置d8120和RS指令

我的问题是:在PLC端这样设置可以不?
   485专用协议,9600  7 e 1, 和校验,有lfcr,站号1

在变频器端响应的做了设置,站号2

想在plc中直接通过extr k12 k2 k2 d90的方式直接读取参数

这样可以不?

谢谢
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 00:02
extr是2N的通信指令,3U用IVRD。电阻设110欧。具体怎么编程看说明书。