fx3u+485BD 与f740变频器通讯的问题,请教
上一主题
下一主题
sxbug
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
139 个
工控威望:
286 点
下载积分:
1538 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2010-08-27
最后登录:
2024-12-08
查看sxbug的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-19 17:18
全看
|
小
中
大
fx3u+485BD+485ADP连接 触摸屏和变频器。485ADP连接触摸屏ok
现在我想通过485BD连接变频器,想通过设置 plc参数的方式 直接通讯,
就是不想用设置d8120和RS指令
我的问题是:在PLC端这样设置可以不?
485专用协议,9600 7 e 1, 和校验,有lfcr,站号1
在变频器端响应的做了设置,站号2
想在plc中直接通过extr k12 k2 k2 d90的方式直接读取参数
这样可以不?
谢谢
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
608 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-12-04
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-20 00:02
全看
|
小
中
大
extr是2N的通信指令,3U用IVRD。电阻设110欧。具体怎么编程看说明书。