为什么我的三菱PLC程序写入后原本输出24V的变成了13.6V呢,而使用测试程序输出又是正常的
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-21 16:50
全看
|
小
中
大
你可以这样确认一下,当没有输出时的电源电压是多少?当有输出时电压下降至13.6V检查是否存在负载大于电源输出能力,或者负载存在短路性故障。如果都不是上面的问题则需要检查电源带载能力下降了。