楼主  发表于: 2011-11-19 16:09
为什么我的三菱PLC程序写入后原本输出24V的变成了13.6V呢,而使用测试程序输出又是正常的
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-21 16:50
你可以这样确认一下,当没有输出时的电源电压是多少?当有输出时电压下降至13.6V检查是否存在负载大于电源输出能力,或者负载存在短路性故障。如果都不是上面的问题则需要检查电源带载能力下降了。