楼主  发表于: 2011-11-19 14:04
西门子S7-200扩展数字量模块的编程地址是怎样的,比如说CPU本身带有24个输入点,再扩展一个数字量模块,它的输入点地址是不是从I3.0开始?多谢!
saniya
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-11-19
最后登录: 2024-12-24
查看saniya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-19 18:16
0.0到0.7为一个字节
1.0到1.7为一个字节
2.0到2.7为一个字节
如果CPU为10个点的输入,那就是0.0到0.7       1.0到1.1      继续加的模块就为2.0开始