各位大侠,我用FX1N-40MT的PLC,用C235去计伺服电机引出的A相脉冲,只计A相脉冲,但发现有漏计数的情况,如何解决啊
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-19 08:39
C235手册上介绍最高记数频率为60KHZ,算一下编码器的最高输出频率是多少,是否超过60KHZ,超过60K肯定会漏计!其次就是检测接线是否牢固,线路是否受到干扰等等!