陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-18 18:45
在三相五线制的供电系统中,我想用零序电流互感器来漏电保护用,用电设备有三相电机,也有单相照明用的电器(用电为AC220v),我知道三根相线要穿过零序电流互感器,但不知道N线或零线要不要穿过零序电流互感器呢?原因又是什么呢?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 681 点
下载积分: 66146 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 21:42
零线过电流互感器平衡剩余电流(好像是这么叫的),但过互感器的零线不要用作接地了。跟漏电保护器一样的。