在三相五线制的供电系统中,我想用零序电流互感器来漏电保护用,用电设备有三相电机,也有单相照明用的电器(用电为AC220v),我知道三根相线要穿过零序电流互感器,但不知道N线或零线要不要穿过零序电流互感器呢?原因又是什么呢?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 22:16
如果有单相用电,零线需要接入。大概说所谓零序保护就是利用穿入导线之间电流差来进行保护的,如果有单相输出,那么他的循环回路就是零线,由此来看,零线必然接入。