qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1214 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 22:48
现在有个工程要控制13个轴,打算用三菱Q系列PLC做,有两个方案:
1用Q06HCPU+QD75+J3A模块来实现.
2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B来实现
方案1接线复杂,有应用经验.响应速度可以满足要求   方案2接线简单,只是见过别人的案例,没有实际做过,不知道响应速度高不高?
各位高手给个建议用哪个方案做要好一些?
注:设备要求快速响应,马达的工作速度较快
[ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新编辑 ]
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 12:34
建议你用QD75M4=3个,QD75M2=1个,来做,QD75M和QD75P/D前面7个基本参数设置有小小的区别,内部都是一样,我目前正在用QD75M带J2S-B的伺服,非常的好用,我有程序,要的话可以给你。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。