qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-17 22:48
现在有个工程要控制13个轴,打算用三菱Q系列PLC做,有两个方案:
1用Q06HCPU+QD75+J3A模块来实现.
2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B来实现
方案1接线复杂,有应用经验.响应速度可以满足要求   方案2接线简单,只是见过别人的案例,没有实际做过,不知道响应速度高不高?
各位高手给个建议用哪个方案做要好一些?
注:设备要求快速响应,马达的工作速度较快
[ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新编辑 ]
guoshihua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-10-19
最后登录: 2012-07-28
查看guoshihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-20 19:57
学习了