现在有个工程要控制13个轴,打算用三菱Q系列PLC做,有两个方案:
1用Q06HCPU+QD75+J3A模块来实现.
2用Q06HCPU+Q173HCPU+J3B来实现
方案1接线复杂,有应用经验.响应速度可以满足要求   方案2接线简单,只是见过别人的案例,没有实际做过,不知道响应速度高不高?
各位高手给个建议用哪个方案做要好一些?
注:设备要求快速响应,马达的工作速度较快
[ 此帖被qinchenglim在2011-11-19 19:19重新编辑 ]
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1214 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-18 22:46
引用
引用第5楼ljb6688于2011-11-18 21:36发表的  :
CC-LINK做

我担心用CC-LINK做系统的反应速度会比较慢!
谢谢你的宝贵建议!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1214 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-19 19:22
兄弟们继续发言,多给点建议
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1214 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-20 10:09
引用
引用第8楼yl_pan于2011-11-19 20:29发表的  :
Q06HCPU+Q172HCPU+J3B

我看手册上面说每个Q172HCPU只能控制8个轴,难道用两个Q172HCPU来控制?
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1214 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 3925 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-21 22:46
这套方案已经交上去了,正在评估中,希望大家继续给建议.