楼主  发表于: 2011-11-17 21:09
晚上好:
      我选用的是雷赛的步进驱动器以及电机,PLC的型号是FX1N-40MT,脉冲输出点Y0有输出但是电机不工作?而后把程序内Y0改为Y1.步进电机正常转。程序编写的又没有错,请问Y0与Y1有什么区别?还有劳各位的大力支持!谢谢!
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-06-14
查看kissko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-06 16:21
当Y0有输出你测量一下有没有坏       
南科自动化设备维修中心
18666449248